vinasafe
Member
- Bài viết
- 127
- Được Like
- 0
Bình chữa cháy CO2 là thiết bị cứu hỏa quan trọng, chuyên tiêu dùng để xử lý một số đám cháy điện hoặc cháy chất lỏng dễ cháy. bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn và hiệu quả khi tiêu dùng, bình CO2 cần được Kiểm tra định kỳ theo tiêu chuẩn kiểm tra bình chữa cháy CO2 rõ ràng. Việc nắm vững một số quy định pháp lý và quy trình Rà soát từng hạng mục giúp người mua dự phòng rủi ro, bảo vệ tài sản và tuân thủ quy định PCCC hiện hành.
Thông số khoa học bình chữa cháy CO2 - tiêu chuẩn Rà soát bình chữa cháy CO2
Tiêu chuẩn Rà soát bình chữa cháy CO2
Tiêu chuẩn Rà soát bình chữa cháy CO2
Tiêu chuẩn Rà soát bình chữa cháy CO2
a. Phân biệt hạn dùng và hạn kiểm định
Tiêu chuẩn bình chữa cháy
Liên hệ ngay để được hỗ trợ tiêu chuẩn Kiểm tra bình chữa cháy CO2:
I. Giới thiệu tổng quan về tiêu chuẩn Kiểm tra bình chữa cháy CO2
Thông số khoa học bình chữa cháy CO2 - tiêu chuẩn Rà soát bình chữa cháy CO2
1. Vì sao cần Kiểm tra định kỳ bình chữa cháy CO2
Bình chữa cháy CO2 hoạt động dựa trên nguyên lý phun khí CO2 dưới áp suất cao để khiến ngạt oxy, dập lửa. Theo thời gian, lượng khí CO2 trong bình Có thể bị rò rỉ nhẹ hoặc giảm hiệu quả nén vì nhiệt độ, môi trường hoặc hư hỏng van. nếu không Kiểm tra định kỳ:- Có thể dẫn đến bình mất áp, ko dùng được khi cần thiết
- Nguy cơ rỉ sét vỏ bình gây nổ, đặc biệt khi bảo quản nơi ẩm thấp hoặc ngoài trời
- Lãng phí chi phi nạp mới do ko phát hiện lỗi kịp thời
2. Ảnh hưởng của việc ko Rà soát đúng chuẩn
Không thực hành Rà soát đúng tiêu chuẩn kỹ thuật Có thể dẫn đến:- Vi phạm quy định PCCC, bị xử phạt hành chính theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP, mức phạt Có thể lên tới 5 triệu đồng/lần vi phạm
- Ảnh hưởng đến giấy má pháp lý khi thanh tra an toàn PCCC trong tổ chức, văn phòng
- Tăng rủi ro thiệt hại người và tài sản lúc xảy ra sự cố cháy mà bình không hoạt động đúng chức năng
II. Những quy định pháp lý can dự đến kiểm tra bình CO2
Tiêu chuẩn Rà soát bình chữa cháy CO2
1. Tiêu chuẩn đất nước TCVN và các văn bản pháp lý can dự
Bây giờ, việc Rà soát và dùng bình chữa cháy CO2 được quy định trong đa dạng văn bản pháp lý, vượt trội gồm:- TCVN 7435-1:2004: ứng dụng cho Rà soát, bảo trì và thể nghiệm bình chữa cháy khí CO2
- TCVN 3890:2023: Quy định về xếp đặt, lắp đặt, Rà soát thiết bị chữa cháy bởi chỗ
- Thông tư 148/2020/TT-BCA: hướng dẫn kiểm định, bảo dưỡng đồ vật PCCC tuy nhiên, mỗi cơ sở sử dụng còn phải tuân thủ hướng dẫn riêng từ công ty kiểm định Có thẩm quyền.
2. Đối tượng và thời khắc ứng dụng Rà soát định kỳ
Một số đối tượng bắt buộc Rà soát bình CO2 định kỳ bao gồm:- Cơ quan nhà nước, công ty, nhà xưởng, trường học, bệnh viện
- Chung cư, khách sạn, trọng tâm thương mại, hộ buôn bán
- chủ nhân tư nhân ví như sử dụng bình CO2 bởi nhà, xe tương đối
- 6 tháng/lần: Rà soát ngoại quan, nhãn mác, niêm phong
- 12 tháng/lần: Rà soát trọng lượng, áp suất, van, cò bóp
- 5 năm/lần: Kiểm định lại phần đông bình theo tiêu chuẩn đất nước
III. Tiêu chuẩn rà soát bình chữa cháy CO2 theo từng hạng mục
Tiêu chuẩn Rà soát bình chữa cháy CO2
1. Kiểm tra bên ngoài bình CO2
a. Nhãn mác, niêm phong, trạng thái vỏ bình- Tem nhãn phải rõ ràng, còn nguyên vẹn, Có ngày nạp khí, nơi sản xuất, áp suất nạp
- Bình ko bị rỉ sét, móp méo, sơn tróc hoặc mòn kim khí
- Niêm phong bởi van phải còn nguyên, ko bị bung hoặc di dịch
- Van và tay cầm ko bị kẹt, gãy, nứt
- Cò bóp phải hoạt động êm, ko rít, Có độ nhạy phải chăng
- Vòi phun còn nguyên, ko nứt gãy, đảm bảo con đường dẫn khí tinh thông
Trường hợp phát hiện rò rỉ khí nhẹ qua van, cần tháo dỡ Kiểm tra và thay mới ngay.
2. Rà soát trọng lượng và áp suất
a. Cân trọng lượng bình để phát hiện rò rỉ khí CO2- Trọng lượng bình rỗng và đầy được ghi trên thân bình
- Nếu như trọng lượng thực tế tốt hơn trên 15% so với ban sơ, Có thể đã bị rò rỉ và cần nạp lại
- Kiểm tra áp suất nạp ghi trên tem, thường là từ 5.7 MPa đến 6.8 MPa tùy cái bình
- Giả dụ đồng hồ áp suất chỉ tốt hơn chuẩn dưới 5 MPa, không nên tiêu dùng mà phải kiểm định lại
3. Rà soát niên hạn tiêu dùng và tem kiểm định
Tiêu chuẩn Rà soát bình chữa cháy CO2
a. Phân biệt hạn dùng và hạn kiểm định
- Hạn tiêu dùng là thời kì tối đa được phép tiêu dùng bình, thường là 10 – 15 năm kể từ ngày cung cấp
- Hạn kiểm định là mốc thời kì mỗi lần kiểm định lại theo chu kỳ, ghi rõ ngày trên tem kiểm định
- Bình không còn sức ép khi thử nhấn cò
- Trọng lượng giảm đa dạng so với Thông số chuẩn
- Tem kiểm định quá hạn, nhãn mác bong tróc, mất mã số
Cơ sở sử dụng phải tiến hành thay bình hoặc gửi tới doanh nghiệp được cấp phép kiểm định khí CO2 định kỳ để đảm bảo đúng quy định.
IV. Quy trình kiểm tra bình chữa cháy CO2 đúng tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn bình chữa cháy
1. Những bước Rà soát bình chữa cháy CO2 cơ bản theo hướng dẫn của Cục PCCC
Theo TCVN 7435-1:2004 và hướng dẫn từ Cục Cảnh sát PCCC, quy trình Rà soát bình CO2 gồm 5 bước chính:- Bước 1: Kiểm tra ngoại quan: Xác định tình trạng nói chung bình: sơn Có bong tróc không, Có gỉ sét, móp méo hay không. Bình phải đảm bảo ko bị biến dạng hoặc hư hại vật lý.
- Bước 2: Rà soát nhãn mác, tem kiểm định: Đảm bảo nhãn rõ ràng, toàn bộ thông tin: nơi sản xuất, dung tích, áp suất nạp, ngày nạp khí, số kiểm định. Tem kiểm định phải còn hiệu lực.
- Bước 3: Kiểm tra trọng lượng: dùng cân chính xác để Kiểm tra tổng trọng lượng. nếu như giảm trên 15% so với trọng lượng tiêu chuẩn, chứng tỏ Có hiện tượng rò rỉ khí, cần nạp lại hoặc thay mới.
- Bước 4: Rà soát van, cò bóp và ống phun: Van không được rò rỉ, cò bóp nhạy, vòi dẫn khí ko tắc nghẽn hay gãy nứt.
- Bước 5: Thử áp suất và độ kín bình (nếu cần): thực hành do đơn vị chuyên môn với vật dụng Rà soát chuyên dụng. nếu như áp suất dưới 5 MPa, cần nạp bổ sung khí CO2.
2. Ai Có thẩm quyền thực hiện kiểm định và cấp tem
Chỉ một số tổ chức đã được Bộ Công an cấp giấy phép kiểm định PCCC mới được thực hiện Rà soát, bảo trì và cấp tem cho bình chữa cháy CO2. những đơn vị này phải có:- Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC
- Kỹ sư hoặc chuyên viên kiểm định được đào tạo và cấp chứng chỉ PCCC
- Thiết bị chuyên dụng để Kiểm tra áp lực, độ kín, cân đo khí CO2
3. Tần suất Rà soát định kỳ khuyến nghị
- Kiểm tra ngoại quan và tem kiểm định: 6 tháng/lần
- Kiểm tra trọng lượng, van, vòi: 12 tháng/lần
- Kiểm định công nghệ toàn phần: 5 năm/lần
Liên hệ ngay để được hỗ trợ tiêu chuẩn Kiểm tra bình chữa cháy CO2:
- Website: https://vinasafe.com.vn
- Fanpage: https://www.facebook.com/VinaSafe.Official
Bài viết liên quan