Giải đáp EI30 Cà EI60 Khác Nhau Như Thế Nào? Cách Lựa Chọn Đúng Cho Hệ Thống Ống Gió Chống Cháy

HồngHoa06

Member
Bài viết
105
Được Like
0
Sau nhiều sự cố cháy gây hậu quả nghiêm trọng, vấn đề ngăn cháy lan, kiểm soát khói và bảo đảm đường thoát nạn ngày càng được chủ đầu tư, nhà thầu M&E/PCCC và đơn vị quản lý công trình quan tâm.
Trong hồ sơ thiết kế, chúng ta thường bắt gặp các ký hiệu như
EI30, EI60 trên cửa chống cháy, van ngăn cháy hoặc hệ thống ống gió. Vậy EI30 và EI60 khác nhau ở đâu? Có phải cứ chọn EI60 thay cho EI30 là an toàn hơn?

EI là gì?

EI là ký hiệu thể hiện giới hạn chịu lửa của cấu kiện, trong đó:
  • E – Integrity (Tính toàn vẹn): Khả năng duy trì tính toàn vẹn khi chịu tác động của lửa, hạn chế ngọn lửa và khí nóng xuyên qua cấu kiện.
  • I – Insulation (Khả năng cách nhiệt): Khả năng hạn chế sự truyền nhiệt sang phía không tiếp xúc trực tiếp với lửa.
Hiểu đơn giản:
  • EI30: duy trì các tiêu chí E và I trong thời gian 30 phút.
  • EI60: duy trì các tiêu chí E và I trong thời gian 60 phút.
Tuy nhiên, không nên hiểu rằng sản phẩm EI60 chỉ cần “đưa vào lửa và chịu được 60 phút”. Giới hạn chịu lửa phải gắn với hệ cấu tạo cụ thể đã được đánh giá hoặc thử nghiệm theo tiêu chuẩn áp dụng.

EI30 và EI60 khác nhau như thế nào?


Tiêu chí
EI30
EI60
Giới hạn chịu lửa30 phút60 phút
Tính toàn vẹn ECó yêu cầuCó yêu cầu
Khả năng cách nhiệt ICó yêu cầuCó yêu cầu
Mức độ yêu cầuThấp hơn EI60Cao hơn EI30
Chi phíThường thấp hơnThường cao hơn
Lựa chọnTheo thiết kế và vị tríTheo thiết kế và vị trí
Một hiểu lầm khá phổ biến là EI60 chỉ cần dùng vật liệu dày gấp đôi EI30. Điều này không chính xác.
Khả năng chịu lửa phụ thuộc vào
toàn bộ hệ cấu tạo, bao gồm vật liệu, chiều dày, lớp bảo vệ chống cháy, mối nối, phụ kiện, hệ treo, kích thước và phương pháp lắp đặt. Vì vậy, không thể đơn giản nâng từ EI30 lên EI60 chỉ bằng cách tăng chiều dày vật liệu.

Khi nào sử dụng EI30 và khi nào cần EI60?

Không có quy tắc đơn giản như “nhà xưởng dùng EI30, chung cư dùng EI60”. Cấp EI phải được xác định theo loại cấu kiện, vị trí, chức năng hệ thống và yêu cầu của hồ sơ thiết kế PCCC.

Trường hợp có thể yêu cầu EI30

Một số trường hợp có thể xuất hiện yêu cầu EI30 như cửa hoặc van ngăn cháy loại 2, hoặc một số đường ống cấp không khí, đường ống/kênh dẫn khói tùy theo vị trí và giải pháp thiết kế.
Điều này không có nghĩa EI30 là sản phẩm “kém chất lượng” hơn EI60. Nếu thiết kế yêu cầu EI30 thì sử dụng đúng hệ EI30 là giải pháp phù hợp.

Trường hợp có thể yêu cầu EI60

EI60 có thể xuất hiện trong các trường hợp như:
  • Cửa hoặc van ngăn cháy loại 1.
  • Một số đường ống dẫn khí phục vụ nhiều khoang cháy.
  • Một số hệ thống cấp khí chống khói.
  • Một số đường ống/kênh dẫn khói trong gara hoặc các khu vực có yêu cầu bảo vệ cao hơn.
Ngoài EI30 và EI60, trong những trường hợp cụ thể còn có thể xuất hiện yêu cầu EI90 hoặc EI120.
Vì vậy, cấp EI không nên được lựa chọn chỉ dựa vào tên loại công trình mà cần xem xét tổng thể
công năng + vị trí cấu kiện + giải pháp PCCC + hồ sơ thiết kế + quy chuẩn áp dụng.

Nhà xưởng, chung cư, trung tâm thương mại nên dùng EI30 hay EI60?

Câu trả lời là không có một cấp EI cố định cho từng loại công trình.
Với
nhà xưởng, cần xem xét công năng sản xuất/kho, mức độ nguy hiểm cháy, phân chia khoang cháy và vị trí đường ống xuyên qua các bộ phận ngăn cháy.
Đối với
chung cư, cần đặc biệt quan tâm đến buồng thang, hành lang, sảnh thang máy, giếng kỹ thuật và hệ thống hút khói – cấp khí chống khói.
Với
trung tâm thương mại, ngoài phân chia khoang cháy còn cần chú ý đến khu vực đông người, hành lang thoát nạn, hệ thống hút khói và các khu vực kỹ thuật.
Do đó, việc lựa chọn EI30 hay EI60 cần được xác định từ
hồ sơ thiết kế và yêu cầu PCCC cụ thể của dự án.

Có nên chọn EI60 thay cho EI30 để “an toàn hơn”?

Không nhất thiết.
Nếu thiết kế yêu cầu EI30, việc tự động nâng lên EI60 có thể làm tăng chi phí vật liệu, gia công và thi công nhưng chưa chắc mang lại hiệu quả tương ứng.
Ngược lại, lựa chọn cấp EI thấp hơn yêu cầu có thể khiến hạng mục không đáp ứng thiết kế, phải sửa chữa hoặc thay thế, ảnh hưởng đến
chi phí và tiến độ công trình.
Tối ưu chi phí PCCC không phải là chọn cấp EI thấp nhất hay cao nhất, mà là
chọn đúng cấp EI theo yêu cầu.
>>> XEM THÊM: So Sánh Ống Gió EI30 Và EI60
Chọn đúng ngay từ giai đoạn thiết kế và đặt hàng sẽ giúp
đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, hạn chế phát sinh chi phí và tránh phải thi công lại.
Cần
ống gió chống cháy cho công trình? Dosamec cung cấp giải pháp sản xuất và gia công ống gió theo yêu cầu kỹ thuật, hỗ trợ tư vấn cấu tạo phù hợp với từng dự án.