Chuyên sửa HMI, sửa màn hình công nghiệp xử lí gấp trong ngày - Hotline: 0913.506.739
Với đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, chúng tôi đảm bảo khắc phục các sự cố về PLC nhanh chóng, giúp khách hàng duy trì hoạt động sản xuất liên tục và hiệu quả. Chúng tôi cam kết đem lại dịch vụ sửa chữa chuyên nghiệp, giá cả hợp lý và hỗ trợ kỹ thuật tận tâm.
Lỗi thường gặp khi sửa HMI / màn hình công nghiệp
1. Màn hình không hiển thị hoặc mất hình
Tình trạng
Khách hàng gửi màn hình trong tình trạng:
Nguyên nhân
Qua kiểm tra xác định:
Màn hình hiển thị rõ nét, không còn hiện tượng sọc và hoạt động ổn định sau khi lắp lại vào máy.
Trường hợp 2: Siemens TP1200 Comfort hiển thị ngược hoàn toàn
Tình trạng
Sau khi khởi động:
Bo điều khiển LCD bị lỗi tín hiệu điều khiển hiển thị.
Xử lý
Màn hình trở lại trạng thái bình thường, cảm ứng chính xác và hoạt động ổn định.
Trường hợp 3: Siemens MP277 bị sọc dọc sau nhiều năm sử dụng
Hiện tượng
Panel LCD xuống cấp theo thời gian, kết hợp với cáp tín hiệu bị oxy hóa do môi trường có độ ẩm cao.
Giải pháp
– Dịch vụ chuyên dịch vụ sửa chữa màn hình HMI tận nơi Tại Tp Hồ Chí Minh : Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp, Quận 1, Quận 3, Thủ Đức, Quận 5, Quận 6, Bình Tân, Phú Nhuận, chợ Nhật Tảo, chợ Dân Sinh, KCN Thuận Đạo, KCN Tân Bình, KCN Vĩnh Lộc, KCN Lê Minh Xuân, KCN Mỹ Phước 1, KCN Mỹ Phước 2, KCN Mỹ Phước 3, KCN Sóng Thần, KCN Linh Trung, KCN Hiệp Phước, KCX Tân Thuận, KCN Tân Tạo, KCN Tân Phú Trung, KCN Tây Bắc Củ Chi, KCN Đông Nam, KCN Tân Phú Trung,…
Với đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, chúng tôi đảm bảo khắc phục các sự cố về PLC nhanh chóng, giúp khách hàng duy trì hoạt động sản xuất liên tục và hiệu quả. Chúng tôi cam kết đem lại dịch vụ sửa chữa chuyên nghiệp, giá cả hợp lý và hỗ trợ kỹ thuật tận tâm.
Lỗi thường gặp khi sửa HMI / màn hình công nghiệp
1. Màn hình không hiển thị hoặc mất hình
- Nguyên nhân: Nguồn cấp không ổn định, cáp kết nối lỏng, hỏng bo mạch hoặc panel hiển thị.
- Cách xử lý: Kiểm tra nguồn, cáp kết nối, thử thay bo mạch hoặc panel.
- Nguyên nhân: Lỗi cảm ứng, bụi bẩn, hỏng phần cứng cảm ứng hoặc phần mềm.
- Cách xử lý: Vệ sinh màn hình, thử reset hoặc cập nhật phần mềm cảm ứng, thay cảm ứng nếu cần.
- Nguyên nhân: Đứt mạch, lỗi panel, hoặc hỏng linh kiện nội bộ.
- Cách xử lý: Thay panel hoặc linh kiện bị hỏng.
- Nguyên nhân: Lỗi phần mềm, bộ nhớ đầy, xung đột phần mềm hoặc lỗi phần cứng.
- Cách xử lý: Reset hệ thống, nâng cấp phần mềm hoặc reset cài đặt gốc, kiểm tra phần cứng.
- Nguyên nhân: Lỗi panel, cáp kết nối hoặc điều chỉnh cấu hình hiển thị.
- Cách xử lý: Kiểm tra, điều chỉnh cài đặt màu sắc, thay panel nếu cần.
- Nguyên nhân: Hỏng phần mềm, corrupted firmware hoặc lỗi hệ điều hành.
- Cách xử lý: Nạp lại firmware, cập nhật phần mềm, cài đặt lại hệ điều hành.
- Nguyên nhân: Lỗi cáp Ethernet, cấu hình mạng sai, lỗi phần cứng mạng.
- Cách xử lý: Kiểm tra cáp, cấu hình lại mạng, thay card mạng hoặc module mạng.
- Nguyên nhân: Lỗi phần cứng, quá nhiệt hoặc nguồn không ổn định.
- Cách xử lý: Kiểm tra nguồn, làm mát, thay linh kiện hỏng.
Một số trường hợp thực tế đã sửa thành công
Trường hợp 1: Siemens KTP700 Comfort bị sọc ngang toàn màn hìnhTình trạng
Khách hàng gửi màn hình trong tình trạng:
- Lên nguồn bình thường.
- Cảm ứng vẫn hoạt động.
- Toàn bộ màn hình xuất hiện sọc ngang.
- Không đọc được thông số vận hành.
Nguyên nhân
Qua kiểm tra xác định:
- IC điều khiển LCD hoạt động không ổn định.
- Một số tụ lọc nguồn bị suy giảm.
- Điện áp cấp cho panel dao động.
- Thay thế IC điều khiển.
- Thay tụ điện lão hóa.
- Hiệu chỉnh nguồn cấp.
- Chạy thử liên tục.
Màn hình hiển thị rõ nét, không còn hiện tượng sọc và hoạt động ổn định sau khi lắp lại vào máy.
Trường hợp 2: Siemens TP1200 Comfort hiển thị ngược hoàn toàn
Tình trạng
Sau khi khởi động:
- Hình ảnh bị lật 180 độ.
- Cảm ứng lệch vị trí.
- PLC vẫn giao tiếp bình thường.
Bo điều khiển LCD bị lỗi tín hiệu điều khiển hiển thị.
Xử lý
- Kiểm tra toàn bộ bo mạch.
- Thay IC điều khiển hiển thị.
- Hiệu chỉnh thông số hiển thị.
- Kiểm tra cảm ứng sau sửa chữa.
Màn hình trở lại trạng thái bình thường, cảm ứng chính xác và hoạt động ổn định.
Trường hợp 3: Siemens MP277 bị sọc dọc sau nhiều năm sử dụng
Hiện tượng
- Ban đầu chỉ xuất hiện một vài sọc nhỏ.
- Sau khoảng hai tuần, số lượng sọc tăng nhanh.
- Hình ảnh bị che khuất gần một nửa màn hình.
Panel LCD xuống cấp theo thời gian, kết hợp với cáp tín hiệu bị oxy hóa do môi trường có độ ẩm cao.
Giải pháp
- Vệ sinh và xử lý đầu cáp.
- Thay cáp tín hiệu mới.
- Khôi phục kết nối giữa panel và bo điều khiển.
- Kiểm tra độ ổn định hiển thị trong nhiều giờ.
- Tư vấn 24/7 thông qua số HOTLINE: 0913 506 739.
- Địa chỉ: 703/13 Đường Lê Trọng Tấn, Phường Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh (Góc Phạm Đăng Giảng & Lê Trọng Tấn)
- TRAN GIA chính là nhà nhập khẩu trực tiếp linh kiện, Phụ kiện chính hãng uy tín.
- Kho linh kiện lớn, đối với những linh kiện tiêu chuẩn – chính hãng luôn luôn có sẵn để phục vụ quý khách.
- Bảo hành sửa chữa trong vòng 3 tháng
– Dịch vụ chuyên dịch vụ sửa chữa màn hình HMI tận nơi Tại Tp Hồ Chí Minh : Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp, Quận 1, Quận 3, Thủ Đức, Quận 5, Quận 6, Bình Tân, Phú Nhuận, chợ Nhật Tảo, chợ Dân Sinh, KCN Thuận Đạo, KCN Tân Bình, KCN Vĩnh Lộc, KCN Lê Minh Xuân, KCN Mỹ Phước 1, KCN Mỹ Phước 2, KCN Mỹ Phước 3, KCN Sóng Thần, KCN Linh Trung, KCN Hiệp Phước, KCX Tân Thuận, KCN Tân Tạo, KCN Tân Phú Trung, KCN Tây Bắc Củ Chi, KCN Đông Nam, KCN Tân Phú Trung,…
Bài viết liên quan